主题:这不,项目又来了,小是小但是,它能产生软妹币。超声波焊接判断OK/NG

点击:1549 回复:20

嗯,只有实际凑齐硬件现场测试,做个NG OK 判定值
21-12-23 22:39
去年口罩机烂大街了,跟着烂的超声波估计也一大堆,几百块钱的搞一台回来试验下。
21-12-24 01:23
客户提供的视频
负载是 有-无-有-无,隔一个有一个工件。
买了一个0~5V隔离变送器,PLC或者示波器到现场测试看看。
附上bing搜出来的图纸,目测振幅表就是桥堆出来的+VCC电流表,DC直流电压表
附件 ABUIABADGAAgtPbO0AUor4LvtQcwogU4jgQ!300x300.gif
生命在于折腾,隔离变送器到了,带上家伙就去搞,搞出来就是好几台要改,都是银子。表情
最后修改:2021/12/24 9:44:51
21-12-24 09:40
负载是 有-无-有-无,隔一个有一个工件。
意思是隔一个有一个工件的放料方案,就是为了测试超声波焊接OK\NG的电流效果么?感觉电流差异不大。
21-12-24 18:31

引用 cfg168 在 2021/12/24 18:31:59 发言【内容省略】

是的,只是看有无工件电流有无变化,电流不大是不大,但是肉眼可见差异。
后期只是想看看NG OK品差异了。
21-12-24 18:34
假设工件稳定,应该可以找出电流-时间-OK(电压值固定)的关系,工艺设在合格产品的70-90%不就欧了
就似面板流水线,不同的产品,固定温度调时间,工艺室给出的参数,工人操作很简单。
最后修改:2021/12/24 19:39:08
21-12-24 19:35

活不大 但搞起来 还是比较麻烦的
21-12-25 09:46

引用 bnnyygy 在 2021/12/23 21:32:35 发言【内容省略】

基本不太可靠,我们这里超声焊,试过CCD,试过传感器,结果都测试不出来,还是出料后人员进行三次元以及暴力拆解抽查测试。焊接的后的深度、面积等不能完全等同于焊接后的力。
21-12-25 11:13
楼主搞好,我跟你学习下,厂里有口罩机超声波焊接线耳有时拖耳,想加检测
21-12-25 18:34
17楼说的正确!
我盲猜楼主接的活,是自动焊接、裁切的,就是工人只负责上料、开机、收产品,一个人看好多台机。要是这种情况的话,其实老板要的,不是看产品好不好,是设备有没有正常运行。设备如果正常运行,那么焊接出来的肯定是好的。
关于超声波焊接,设备是否正常运行,主要看换能器、电机、料。换能器电流正常,意味着输出的超声波正常;电机正常,意味着在正常旋转、进料;料正常,就是有料,没有缺料。
分析到这里,加这三个点的监测即可!
换能器是否正常工作,以电流表来监测,要是表没有输出的位置,可以换成有输出点的电流表,正常范围可以通过现在运行的设备来统计;
电机是否正常,加一个监测点即可;
料同理。
21-12-28 08:59