维修状况:变频器已更换过新的,参数也已核对过,没有问题;电机也更换过新的;电机电源电压也已测量过,不缺相;举升机 机械结构也已检修过,未发现故障。不管是否更换变频器和电机,仍然出现上述故障。
目前设备:
变频器:三菱FREQROI-A500,FR-A540-1.5K
电 机: 住友电机1.5KW
请问高手:
1、可能是什么原因使变频器ERR,T6F-3速度变慢?
2、变频器出现ERR错误的根本原因是什么(或者变频器在什么情况下会出现ERR错误) ?
最后修改:2005-9-9 9:06:01
点击:2563 回复:14
引用 zengnian 在 2005-9-9 9:18:00 发言【内容省略】
变频器上所有的控制用输入输出点均与PLC的I/O模块直接相连,举升机的动作由PLC自动控制。