登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子s7-400丢站

点击:754 回复:5

附件 微信图片_20211220214819.jpg
附件 微信图片_20211220214912.jpg
附件 微信图片_20211220214951.jpg
附件 微信图片_20211220215004.jpg
附件 微信图片_20211220215011.jpg
控制系统丢站
extf灯常亮  bus2f灯闪烁  丢站的et200模块bf灯闪烁
换过dp接头  模块连接u型插口et200模块也换过电缆线查过没换
21-12-20 22:24
知道了某个站,其中某个模块底座不好也是有可能的。这种一般就是替换法排除了。
21-12-22 16:32
代换法最快
21-12-22 21:01
有多个ET200S站,有可以对换的硬件,可以兑换排除,有条件也可找一台300的cpu,在故障站处新建一工程,整站进行判定。。。
21-12-23 11:15
各位老师,,我试过了,u型底座插口我都换了,,还是不行
21-12-23 13:59
总线有多长 DP线这些  接地什么都检查下
21-12-27 20:32