登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:调试遇到的几个问题

点击:429 回复:0

设备是改造的,以前做的时候有记录,
分别加几个伺服和变频器,走变频器通讯协议和CCLINK IE FIELD BASIC。
变频器当时参数有记录,但是忘记说明了,直接按照记录设置,
伺服也是按照记录设置,结果调试,变频器和伺服都不正常,
检查程序,发现变频器总是卡在两个站上,查啊查,查不出,
后来突然想到站号没改,哎,记录还是要完善以前偷懒没加参数说明。
伺服报37.2参数设置错误,打电话问客服,建议我初始化重新来,
本来都要执行这个操作了,突然看到报警下面写了可能出现错误的参数号PA21,
终于想起来JE-C走通讯模式,是不可以设置成每转脉冲的,只能设置成齿轮比模式。
总结两点:
1.通讯不要忘记设置站号;
2.JE-C走通讯,只能设置齿轮比模式。
21-12-18 21:24

工控新闻

更多新闻资讯