主题:施耐德变频器显示过电压请大师傅指点
点击:1241 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
xiao007
施耐德变频器ATV312显示过电压,代码跳闸,该怎么处理问题。
21-12-09 09:58
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
先检查现场设备。可以延长减速时间试一试。
21-12-09 12:57
2楼
编辑
引用
管理
3358319970
上电就显示报警,测量进线电压。
进线电压正常,说明驱动器坏了。
电机停止时报警,检查制动电路,修改减速时间。