单位新建厂房,有个工程预算配置,大家帮忙看看,品牌以及参数配置如何?
不说进口品牌,这几个国产品牌怎么样?
论功行赏哦!
21-12-02 09:39
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
这个是高低压成套,设计施工都要资质,我们自控行业的评论就算了吧。
21-12-02 12:28
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
这是叫人家施工,给我们的报价,亲
总要看下的咯,难不成一声不吭把钱交了,任他胡来?就因为他有资质?
21-12-02 14:20
3楼
编辑
引用
管理
机栝
亲,主要是莫得经验,爱莫能助
21-12-02 15:16
4楼
编辑
引用
管理
skkssun
10kV柜子为什么不用kyn28-12?不喜欢中置柜?还是嫌贵?高云的电容还是可以的。许继微机也是国产主流了。断路器跟变压器牌子没听过。
21-12-02 15:18
5楼
编辑
引用
管理
gk_0
哪一个?帮我标注下
21-12-02 16:24
6楼
编辑
引用
管理
346953791
高压保护不是那个许继吧?上海许继没听说过。国内有南瑞,四方还有前面许继可以选。你变压器可以选SCB11型的。。容量不大选个高效的。。低压柜没考虑一下MNS柜吗?低压断路器选常熟的。GGD成本确实会低。。
最后修改:
2021/12/2 20:45:22
21-12-02 20:42
7楼
编辑
引用
管理
goldage
前提条件是你这个配置能不能通过当地电力管理部门的认可
21-12-02 21:07
8楼
编辑
引用
管理
半夜微凉
能把价格发出来最好,抛开价格去谈品质就不太好判断了,元件品牌之间价格差距太大
21-12-02 21:19
9楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
引用
skkssun
在 2021/12/2 15:18:05 发言
【内容省略】
不是所有的10KV都要用KYN28A-12, 厂房用电如果不是太大的,HXGN-12足够了吗,比前者经济多了。
楼主的普通的低压柜也都是GGD的,都是经济型的,高端的上MNS/GCS大气多了。
21-12-03 10:27