主题:110WS无法读取s7-200VD66双字浮点数
点击:619 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
雨季人生
如题,原屏是110IS,新屏是110WS,与PLC连接后,无法通讯,无法读取数据,不知什么原因
21-11-27 17:53
1楼
编辑
引用
管理
yanli7234
台达的触摸屏对浮点数的支持不咋地,非常的麻烦。建议楼主试试当成双字(DW)读入,用宏转换成浮点数试试。