主题:LXM32伺服报ULOW是什么原因?
点击:778 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
handafen
找不到手册了,LXM32伺服报ULOW是什么原因?
21-11-26 09:18
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
21-11-27 09:25
2楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
初始化时控制系统电源的电压过低,量一下电压
最后修改:
2021/11/27 11:21:33
21-11-27 11:20
3楼
编辑
引用
管理
0aguang0
它这个"控制系统电源"指的是24V?
CN2接口的这个?>
附件:
[
本地下载
]
不知道你的32是什么型号的.就上传一个32M的手册吧
施耐德的相关手册在施耐德官网.基本都可以找到.你找不到也可以打电话给4008101315 跟客服要
施耐德官网 有32A的用户手册
21-11-28 14:58
4楼
编辑
引用
管理
641421537
专业,建议施耐德让你专门解答这类问题,哈哈哈!
21-11-29 10:21
5楼
编辑
引用
管理
0aguang0
其实施耐德是有专门解决这些问题的途径的 - 4008101315
施耐德客户关爱中心...其实挺对得起这个名字了...周一到周六都有人..
基本都能得到解答...
相比技术热线 其实论坛已经是一个时效相当差的媒介了...