我现在主要有一个明纬的开关电源和几个施耐德的指示灯,做的菲律宾那边的设备,那边的工厂没有中性线,是三相220V。想请教一下各位能不能使用,有没有实际用过的兄弟。
最后修改:2021/11/27 19:10:11
21-11-26 09:00
完全可以使用
21-11-26 09:15
没去过国外,但是可以。
明纬的开关电源好像90~264V都可以用,也就是说。。。。。
附件 O1CN01FTblMo1yrxfwsL5T8_!!3177106633.jpg
21-11-26 09:34
开关电源及指示灯都是可以的;
21-11-26 11:15
完全可以  接两根相线220V
21-11-26 11:29
可以,如果害怕设备操作人员有触电危险的(三相220V取单相用没有零线火线的区分),可以加1:1的隔离变压器。
21-11-26 11:51
完全可以用,但是断路器记得用2P的,用零火线的可能触电不一定跳闸
21-11-26 16:01
完全可以呀!性质就如国内其中二相380V,只不过电压不同罢了……
21-11-26 19:03
完全可以用
21-11-26 19:09
可以是可以,但是为了安全最好加个隔离变压器
21-11-27 08:57