主题:请教西门子PLC 317 SE网线上载只有MAC地址

点击:532 回复:8

请教大家支招,谢谢!扫描不到IP地址,无法上传程序
21-11-23 23:24
你的 设置PG/PC接口 设置错了,你设置成ISO了,应该设置成TCP/IP什么的
附件 捕获.jpg
21-11-24 08:38
其它选项连PLC都扫描不到,ISO选项可以扫描到PLC的MAC地址,但没有IP地址
21-11-24 10:05

引用 1569848624 在 2021/11/23 23:24:37 发言【内容省略】

1:进入下列网址,查看以太网编程链接章节,学习如何使用MAC地址上下载程序。
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/published/300list/soft_list2.html
2:注册西门子用户查看视频。
Good Luck~
21-11-24 20:38
是这么操作的,点显示按钮时只出现了cpu型号为VIPA 317及MAC地址。在编辑下拉菜单里搜索到的IP地址是0.0.0.0,这个PLC是在正常运行的机器上拆下来的,IP地址怎么变为0了?好奇怪,所以论坛请教大家,谢谢!
21-11-24 21:50
这个不是惠朋吗?难道跟西门子的软件完美兼容?
21-11-25 08:13
网上说是使用300软件编程
21-11-25 11:32
可以兼容   300本来就是VIPA给西门子代工的
21-11-25 11:52
找到原因了
21-11-25 20:04