主题:PLC功能条无法停止,HMI上相关区域一致闪烁
点击:1087 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
朱月亚
PLC 功能条无法完全停止,一致处于停止中的状态,HMI相关区域一致闪烁。
各位高人帮忙分析一下是软件问题还是硬件问题。该设备已正常运行多年,程序和硬件都没有做任何改动。
21-11-23 11:06
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
触摸屏的画面可以编程,用来操作和控制生产线设备。PLC也可以编程,并控制生产线设备的动作。
所以,触摸屏上提示的闪烁信息,和PLC上提示的闪灯故障,首先需要读懂设备是怎么运转的(控制原理),然后再去观察触摸屏上闪烁画面的内容,并找到闪烁原因。
最后修改:
2021/11/23 20:26:42
21-11-23 20:19
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
有程序,监控一下对应的变量呗。
21-11-23 21:39
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
查看设备使用说明书,应该有说明
估计系统程序你是的不到
21-11-24 08:09
4楼
编辑
引用
管理
朱月亚
谢谢您的指教,这个设备的说明书里提供了故障代码表格,但是现在这个问题没有任何故障代码。
21-11-24 09:30
5楼
编辑
引用
管理
朱月亚
您好,这个设备是进口设备,供应商没有提供程序包。
21-11-24 09:31
6楼
编辑
引用
管理
朱月亚
画面上没有任何故障代码。之前出现的时候,断电一个小时以上,重新上电,故障可以消除。这次断电的方法不起作用了。
21-11-24 09:32
7楼
编辑
引用
管理
ytthink
估计需要花几十万找老外过来了
21-11-24 10:48
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
朱月亚
在 2021/11/24 9:32:33 发言
【内容省略】
那就高度怀疑上了时间锁
试试将系统时间回到n年前
21-11-24 11:20
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
尝试本地寻找自动化设备公司的工程师上门检修,触摸屏和PLC这玩意不要以为像光刻机一样是高深的尖端技术,就算是进口的设备,弄懂了工艺(设备生产流程),控制程序不进行加密处理,一般的自动化公司的电气工程师都能搞定的。
最后修改:
2021/11/24 11:34:41
21-11-24 11:32