登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:使用空气开关好还是保险丝好?
点击:5773 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
ehszcs
看好多plc电源保护电路都用保险丝,为什么不用空开呢?是空开不支持小电流吗,还是其他原因?
21-11-20 10:44
1楼
编辑
引用
管理
565495722
价位不同
21-11-20 11:02
2楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
空开的延时型太长,精确保护性太差,熔断器可靠
21-11-20 11:37
3楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
究竟是用保险丝还是用空开,并非是钱方面的问题,而是保护效果及维护方便的考虑,保险丝动作可靠,动作速度迅速,对于电子仪器保护,空开的动作速度根本跟不上,往往空开还没动,可仪器已经完蛋了,只有保险丝能做到迅速熔断。不过对于某些重要的仪器,以上保险丝的动作速度还不够理想,还需要用快熔,其动作速度比普通保险丝还要快。
而对于普通家用总电路保护,以及普通工业电器,如果用保险丝的话,则维护太麻烦了,没有一定的技能,一般人是无法更换的,所以家用总电路保护采用空开保护。
21-11-20 11:48
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
保险丝的熔断时间比断路器跳闸时间快,但是个人觉得普通场合还是用断路器好,因为一般场合应用时间上没那么讲究,关键是熔断器烧了需要更换的,断路器再合上去就是了,公司有些设备也是配的熔断器,烧了后我都改成断路器了。另外说到成本上,一般的保险丝确实要比断路器成本低。
21-11-20 15:50
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
车床用保险的地方多。德国进口设备,总电源到各回路都是先保险,然后断路器,接触器,过热,到电机。保护挺全的。
21-11-20 20:33
6楼
编辑
引用
管理
chi1225
保险丝己经快淘汰了,至少我己经五六年没用过了,很多PLC和电气元件本身自有保护功能的,你还在回路上加个保险丝,并不好计算出精确的型号,不一定起到什么保护作用。而且一旦熔断了只能换新,所以你得在电控箱里备几个?
21-11-21 08:29
7楼
编辑
引用
管理
李也
有些场合空开是代替不了保险丝的
21-11-21 13:37
8楼
编辑
引用
管理
lvpretend
直流断路器很贵,但保险丝便宜。保险丝熔断速度快,对于开关电源类负载,保险对过压的保护效果是很的。
21-11-24 17:40
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
空开简称无熔丝断路器,其主要的功能在于防止大电流过流,短路,接地等等的大故障,至于对于微小电流过流检测能力则不行。所以一般空开用来粗保护,保险管用来细保护。
21-11-25 12:51
上一页
下一页
工控新闻
如何让机器人闻令而动甚至主动行动?两项具身智能成果在WAIC发布
汇川技术与双登股份深化战略合作 共筑储能产业新生态
纵行科技正式加入西门子Xcelerator生态,共筑数字化与低碳化新未来
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
湖北全球“灯塔工厂”再升级
一图速览,工信系统下半年这样干!
卡奥斯与Gartner联合发布首份基于灯塔工厂最佳实践的工业大模型白皮书
更多新闻资讯