主题:电机运转触发正转与反转极根
点击:1028 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
flyfox1047
伺服或步进运行中触发正转极限M8343 或反转极限M8344后,假如是因为传感器的误感应导致,修正极限传感器后,还能继续运行吗? 还是需要重新回原点,重新开始?
21-11-16 18:21
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
如果还继续走非常危险。
21-11-16 18:55
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
看系统怎么设计的,就似按下急停,其后是继续还是重来
21-11-16 19:14
3楼
编辑
引用
管理
flyfox1047
引用
知道一点
在 2021/11/16 19:14:14 发言
【内容省略】
当前的定位指令不能继续了,只能重来
21-11-16 19:23
4楼
编辑
引用
管理
goldage
正转到极限不停车么
21-11-16 21:17
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是需要重新回原点的。
21-11-17 07:31
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
确保安全是触发极限后反向运行或重新回零
21-11-17 08:02
7楼
编辑
引用
管理
神的传说
原点特别重要,