登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:需不需加热过载?
点击:1536 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
机栝
我在实际应用中还真遇到了这个问题,是一种金属制品的专用设备,几乎是24小时不停机,0.75KW的三相异步电机,以前的设备没有加热继,设备卡模的时候必定烧电机,这个因为工艺的原因无法避免。但是加了热继之后几乎没有再发生过类似的问题,卡模的时候,热继跳开。
21-11-12 09:15
11楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
机栝
在 2021/11/12 9:15:21 发言
【内容省略】
加热继电器还是有好处的。小投资大成效。真要是烧电机就惨了。
21-11-12 18:51
12楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
就加一个施耐德或者西门子的可调节过载电流的空开,比电机还是便宜多了,还挺可靠的!
21-11-12 20:00
13楼
编辑
引用
管理
企鹅
进口品牌的,例如西门子,施耐德有专用的电机综保空开
21-11-12 20:08
14楼
编辑
引用
管理
mengx9806
电流调小点,就算是小电机加热过载也是可以的。能真的保护电机才是好事。
21-11-13 10:13
15楼
管理
工控协会
该帖内容不符合相关规定!
21-11-13 23:01
16楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
引用
机栝
在 2021/11/12 9:15:21 发言
【内容省略】
你这种情况是很极端的一种工况,相当于电机堵死电流变化很大。
但有的工况下超负荷运行,电流不是很大,电机烧了,可能热继电器还没有动作。而且这种工况比你的极端工况概率大。
21-11-16 14:34