主题:【话题】三菱变频器FR-F700报欠压故障怎么查?(20211110)
点击:833 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
杨秀森
三菱变频器3.7kw一上电就报Err后就报EPE2代码,查了好久没有解决,怎么消除呢?
最后修改:
2021/11/11 9:04:43
21-11-09 13:10
1楼
编辑
引用
管理
zzyog
如果驱动板的DSP芯片与CPU板没有通讯上也会报警母线电压低,遇到过一次
21-11-10 12:52