主题:富凌变频器
点击:756 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1781842092
富凌变频器DZB200上电主板继电器吸合面板有时无显示有时显示5个8指示灯全亮是主板哪个原件坏了。换了一个主板就好了。有哪位高人指点迷津。
21-11-08 19:16
1楼
编辑
引用
管理
jniy
主要先查供电正不正常
21-11-08 19:41
2楼
编辑
引用
管理
711022027
电源部分的电解电容查一下,有没有失效的。
21-11-09 09:43
3楼
管理
2507633581
该帖内容不符合相关规定!
21-11-09 13:39
4楼
编辑
引用
管理
1781842092
电源驱动板没有问题换了一个主板就正常
21-11-09 16:02
5楼
编辑
引用
管理
zzyog
继电器能够吸合说明CPU基本上工作正常,操作面板及相关电路可能有问题
21-11-09 16:35