登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[求助]无功补偿电力电容器老是被烧毁.请各位老师分析原因及解决问题的办法.先谢了!
点击:4266 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
lq5276
无功补偿电力电容器老是被烧毁.请各位老师分析原因及解决问题的办法.先谢了!
05-09-07 18:15
1楼
编辑
引用
管理
长风
怎么使用的呵.是不是超额定电压了.
05-09-07 19:21
2楼
编辑
引用
管理
胖子中的胖子
是不是你调无功,调的太厉害,过负荷了?
05-09-07 21:11
3楼
编辑
引用
管理
icaniok
你该考虑的是:
1、你的主要用电设备是什么?会不会有谐波产生?
2、电容的耐压是多少?
05-09-07 21:20
4楼
编辑
引用
管理
再喝我会醉
缺电抗器吧
05-09-07 21:58
5楼
编辑
引用
管理
jinpin
4楼说的对
05-09-09 12:35
6楼
编辑
引用
管理
john1942
赞成4楼的观点
05-09-09 16:47
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
05-09-16 14:17
8楼
编辑
引用
管理
he3300
是不是你过补偿了而导致电压升高烧了电容器?你要先确定发现烧了的时候的功率因数是超前还是滞后
05-09-19 10:05
9楼
编辑
引用
管理
jczwfy
除了楼上几个原因检查,补偿柜的控制程序,以及你的设置参数
05-09-22 15:16
上一页
下一页
工控新闻
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
更多新闻资讯