我曾经遇到同样的问题ab380,bcBC380,ac0V,搞不清楚
21-11-04 22:07
1、确认上一级的电力供应部件也是一样的显示(总闸)
2、确认万用表正常。
21-11-04 22:13
C相断路,恰好AC之间有负载,A相的电压就返回到测量点,就有可能形成一楼说的情况了
21-11-05 08:42
我也遇到过,和2楼所说的如出一辙
21-11-05 11:33
4楼