主题:CClink缓冲区 高手来解说一下

点击:1046 回复:10

附件 捕获.jpg
上图中 1所有的站 对应的缓冲区都是对应4个字对吧?如站号1 1E0H-1E3H表示4个16进制数缓冲区?
如果是 ,是不是表示1个站最多只能是使用4个点呀。如果超过4个就要在模块中占用多个站号才行呢?
21-11-03 09:57
一个站,默认占用32个X,Y,4个Ww,4个Wr。三菱模块貌似不会超过4个Word的
21-11-03 10:01
如果是对应用别的品牌的CClink 如机器人做智能从站。也是使用这个缓冲区来写入数据吗?
21-11-03 10:13
你的问题和你理解的一致,一个站是16个输入与输出,4个字的读和写。如果你需要多个数据交流,就根据此规则,让模块占用几个站,一般建议,目前都是最大4个站。
21-11-03 10:45
对应机器人,就是按照此规则,一般机器人作为智能设备站,你可以把站设置成4个,最大的数据量来进行交互。
21-11-03 10:46
是的,比如你这个机器人占用4个站,就可以用16个Word写,16个Word读,具体得参考机器人里面的地址说明
21-11-03 10:49
感谢两位的回答 谢谢
21-11-03 15:30
感谢两位的回答 谢谢
21-11-03 15:30

引用 CC-LinkHome 在 2021/11/3 10:45:36 发言【内容省略】

我昨天也为这个感到疑惑,请问老师,最大4个站 像西门子组态的时候可以做到64个byte 或者更多,意思就是三菱不可以了是吗?
21-12-12 08:04
三菱有两个模式你换模式2就可以有
21-12-13 11:29