主题:安川伺服使能后,不锁轴,用手轻轻的转轴会跟着转但驱动器不会报警。为什么会这样呢?

点击:2815 回复:11

附件 微信图片_20211101114603.jpg
附件 微信图片_20211101114609.jpg
附件 微信图片_20211101114612.jpg
附件 微信图片_20211101114616.jpg
伺服使能后,是要锁住轴的。就算有外力影响,转过些些也会在无外力时自动回转,要么就报警。但这安川的100W,今天测试,使能后,不锁轴,转动后不会自动回转回来。驱动器也不会报警。为什么呀??望高手指点
21-11-01 11:55
大力出奇迹?
扭矩限制很小?
JOG运行看看正常不
最后修改:2021/11/1 15:11:49
21-11-01 15:11
会不会是电机相序错了
21-11-01 15:15
力矩限制设置没
21-11-01 17:07
参数设置有问题,如果外部没有使能信号,就在参数里设置使能
21-11-01 17:55
问题已解决。原因是驱动器没接地线。可能有干扰……接上地线后一切正常
21-11-01 18:11
已解决。谢谢
21-11-01 18:11
已解决,谢谢
21-11-01 18:11
不是的。谢谢你
21-11-01 18:12
已解决。感谢热心回复
21-11-01 18:12

上一页下一页