主题:加班做的小项目,来观摩下,达到兼职水平没有,收多少合适

点击:1607 回复:17

先说不足的地方:
箱子小了,计划有个24V 3A 开关电源的,导轨装不下了。只有用PLC本地24V(400ma)电源。
因为成本考虑,电源开关用的普通的旋钮开关。20块一个,用施耐德的隔离开关得100+。
箱子小了,空间太小了。。
再说说选型:小小小项目,成本考虑没有配置触摸屏,但是有2个气缸,客户想调整机械动作时间,
三菱FX3S神器太好了,2个可调电位器,非常方便。(这个是山寨的,用起来666,)不到400块钱,USB,RS422,14个IO。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
其实,线槽下面我是切割的45度拼接的,实在太累了,
盖板直接切换,难看的要死、、、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
下午15:00开工,现在20:18,画图,做箱子,编程完成95%,只等到现场安装调试了。
输入:启动,停止,工件检测。
输出:指示灯,电磁阀*2。
图一波:
附件 01.jpg
附件 02.jpg
附件 03.jpg
附件 04.jpg
附件 05.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~现在我做项目,IO点我都用弹簧端子,太方便了,改IO也方便不少
附件 【NINHJVY`33R6FEMPJ}BXCX.jpg
最后修改:2021/10/28 20:29:25
21-10-28 20:21
电磁阀还是加个中间继电器吧,实际的说,线排的不好看,线槽太宽了 选型不合理,做工也一般,不过比我做的好 可以收300米
21-10-28 20:37
用继电器更省钱,维修也简单
21-10-28 20:44
用可以国产工控板搭配文本,或者用国产一体机,效果更好
21-10-28 21:13

引用 Tivian 在 2021/10/28 20:37:40 发言【内容省略】

没位置,点位还有多,坏了就改改程序吧,线槽这个。。我买了一箱50根(节约成本)。做工,快工出粗活儿嘛~~~价格嘛,肯定不止300.
300没这么大的动力。
21-10-28 21:16

引用 知道一点 在 2021/10/28 20:44:38 发言【内容省略】

一直合作的,经常改逻辑,除非特别说明,我都用PLC。继电器+时间继电器,硬件节约不到多少钱(一个PLC的价格),反而一样的人工,编程费用没有了,利润少了不少
21-10-28 21:17

引用 goldage 在 2021/10/28 21:13:31 发言【内容省略】

不好收钱,好歹这个有个三菱的皮。国产工控板普通应用也稳,但是个人不是太喜欢用。
以前用过几十块钱,还要自己改输入极性(因为是继电器改工控板,感应器都装上确定了,工控板又只能一种输入),PCB割了改,伤神。
21-10-28 21:20
一个国产的PLC触摸屏一体机才400块,价钱差不多,档次上了啊。
21-10-29 09:00
附件 mw.jpg
这个电源看到不少人使用,节省空间的。
附件 lj捕获.jpg
附件 LJ2捕获.jpg
这种文本一体机用过一回,质量还行,
21-10-29 10:56
第一张图是不是周边线槽选大了,看着没多少线,影响整体美观
21-10-29 11:28

上一页下一页