登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:总功率比原来小?

点击:940 回复:7

有三个都为1kw的单相电机,三台总功率为3kw。单相电机的额定电流为1000/220=4.55A。把
三台电机分别接电源的A,B,C相和零线,按三相电的总功率公式计算P=1.732*380*4.55*0.8(功率因数)=2.39kw<3kw,
比原来小。如果不乘功率因数,结果差不多。这里是应该乘还是不应该乘?
21-10-28 17:22

引用 ehszcs 在 2021/10/28 17:22:14 发言【内容省略】

你的运算逻辑不正确,三台电压是220V的设备,接入三相电压,计算公式的电压就飙升到380V了?三相供电分成三路供电(A相+零线\B相+零线\C相+零线),电压还是220V永远不能改变,否则接入380V的电压,压差高达160V,三个用电负荷立马冒烟给你参观,没有任何解释!
21-10-28 17:59
前后两个公式不一致,前边计算电机的额定电流时,假定电机的功率因数为1,而当将三台电机分别接在A/B/C三相,另一端并接到中性线上时,计算三台总的功率时,却认为三台电机的功率因数全部为0.8,因此,前后不一致是结果不正确的原因。
21-10-28 19:23
你们都忘了一点就是电动机的功率不是电功率(即不是电动机的消耗功率),而是电动机的轴输出的机械功率(转矩)。
电动机的电功率要用铭牌上的额定电流(或者是实际测出的电流)进行计算,而且还要考虑电动机的效率。
21-10-28 20:03

引用 cfg168 在 2021/10/28 17:59:18 发言【内容省略】

三个电机可以看成是线电压为380的一个感性负载,因为零线基本没电流
21-10-28 20:16

引用 老兔子 在 2021/10/28 20:03:36 发言【内容省略】

考虑效率的话,即电功率有部分损耗,那实际电功率应比电机的功率大才是。
21-10-28 20:20
电机上标的1000W是电机功率,实际上真正的电流不是用1000/220来的,还要算上功率因数和效率。
而你是在单相时用1000/220来算电流,三相时又来考虑功率因数和效率
正确的算法是,假设功率因数是0.8,效率是0.85,单相的电流是1000/220/0.8/0.85=6.68安
再来算三相功率380*6.68*1.732*0.8*0.85=2989W
21-10-29 07:50

引用 ehszcs 在 2021/10/28 20:20:17 发言【内容省略】

你自己计算一下就明白了
附件 1111.jpg
附件 2222.jpg
21-10-29 08:05

工控新闻

更多新闻资讯