登录
首页 运动控制 台达伺服
回帖 发帖
正文

主题:台达B2伺服驱动器收不到PLC脉冲是怎么回事

点击:2539 回复:4

39,41端口连接到西门子s7-1200的输出端,接了1K的电阻,线路连接没问题,进行伺服位置控制的时候,PLC有输出但是伺服驱动器没接收到,电机不会动(伺服主要参数都设定了)电机之前动了一下,又突然动不了了,求问这有可能是什么问题?
21-10-27 12:37
刹车打开没……使能上了没……台达显示设置成显示接收脉冲,看看空载的脉冲能不能收到
21-10-27 15:15
你要伺服电机转,先要给电机的驱动提供好足够的条件,不单是脉冲啊
21-10-27 21:14
最好将你接线图画个简图上传,才能明白什么原因?
21-10-28 07:58
不用串电阻,按我这个图接上试试
附件 1635406591(1).jpg
最后修改:2021/10/28 15:38:42
21-10-28 15:38

工控新闻