主题:是否可以将具有CANOpen总线模块的Twido PLC更新为M221 PLC?

点击:350 回复:2

是否可以将具有CANOpen总线模块的Twido PLC更新为M221 PLC?
21-10-25 14:43
不可以,M221 PLC不支持CANOpen总线。
如果系统中已使用CANOpen,则将Twido PLC更新为具有嵌入式CANOpen通信模块的M241。
如果可以将CANOpen总线更改为其他现场总线,例如Modbus RTU或Modbus TCP,则可以使用M221代替Twido PLC。