登录
首页 机器视觉
回帖 发帖
正文

主题:SGVision与FX3U通讯

点击:856 回复:1

最近有人按照视频操作三菱FX3U能打开端口但是无法读写。
帮忙检查软件设置和PLC参数设置都没有问题。后来了解到连接PC端和PLC的线是购买PLC自带的线,看过拍照后才发现使用的是编程线。
附件 PLC赠送编程线.jpg
编程线
附件 通信用RS232串口线.jpg
RS232串口线
软件与FX3U通讯使用的是RS232串口通讯,主机端需要有232接口,如果没有就需要准备USB/232转换器。这款FX3U本身是不带RS232接口的,需要接232通讯板卡。
附件 1.jpg
三菱FX3U
附件 2.jpg
RS232通讯板卡
附件 5.jpg
RS232 接口端子定义
附件 6.jpg
附件 7.jpg
FX3u常用接法
在SGVision工程配置工具内设置通讯设备参数、PLC参数,使三菱编程软件内的PLC写入参数和软件端PLC寄存器读写工具参数一致。
附件 3.jpg
SGVision软件端设置
附件 4.jpg
三菱编程工具设置
按照图示设置SGVision端参数和三菱编程工具参数。三菱编程工具PLC参数写入完成之后,一定要断电重启,重启之后参数才会生效,才能通讯。一般按照这样设置之后就可以通讯了。
重点:
1、用的是RS232串口线,FX3U上需要接232通讯板卡。
2、三菱编程工具PLC参数必须与软件端PLC寄存器读写工具参数一致。
3、三菱编程工具PLC参数写入完成之后,一定要断电重启。
21-10-21 17:48
三菱编程软件内的PLC写入参数和软件端PLC寄存器读写工具参数一致。