主题:防爆箱上可以加急停吗?

点击:787 回复:7

防爆箱上面可以钻个孔,加个急停按钮吗???
21-10-19 09:12

引用 xiaowuyong3534 在 2021/10/19 9:12:43 发言【内容省略】

一般自己钻孔加是不可以的.需要重新认证.
加按钮的话,防爆箱要看是什么型式的防爆.如果是隔爆的,那需要加隔爆按钮;如果是增安的话,需要加有防护等级和符合电气性能的按钮...
总之,加按钮重新认证比较稳妥.
21-10-19 09:32
不可以那样做,防爆箱经过国家授权机构检验发证过书,结构等都有备案,不可以随便更改结构。
21-10-19 10:20
隔爆型防爆箱的除了内部元件可以动,其他的最好都别动;正压防爆型的涉及到厂家的电气仪表,面板仪表最好都不要动,有各种密封问题。
21-10-19 10:27
有防爆的急停
21-10-19 16:41
急停要防爆的可以
21-10-19 20:02
不要在防爆箱上加了,重新买上一套防爆按钮盒带急停的那种。。单独引出去接上。。