主题:【话题】老哥们请教下关于伺服Z相脉冲疑问 。(20211018)
点击:2354 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
dingood
最进用欧姆龙NJ+汇川伺服,一个轴伺服回原使用原点信号+Z相脉冲方式,碰到原点信号后这个Z相脉冲感觉走得太远,50-100mm左右,然后感觉很奇怪,之前没遇到过这种情况。引起了我对Z相脉冲的思考,如果伺服走一圈是一个Z脉冲,那原点误差不是伺服一圈的周长了吗,感觉也太大了。不知道有没有哪位大神解释一下。
最后修改:
2021/10/19 9:07:13
21-10-18 09:32
1楼
编辑
引用
管理
凛冬将至JzMQ
z脉冲代表电机一周的绝对位置
ab脉冲是增量
21-10-18 09:43
2楼
编辑
引用
管理
339402782
一圈只有一个Z相脉冲,理论上你原点位置偏差在伺服电机一圈范围内,都能调整过来;
如果偏差超过一圈,那么整个偏差就是整圈的
21-10-18 11:37
工控新闻
西门子举办“Realize LIVE”大会
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
皮尔磁:创新的传感器技术打造高效自动化
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
更多新闻资讯