登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求教,电机星形转换到角形后一相绕组同相的话会怎样

点击:1471 回复:12

附件 屏幕截图 2021-10-13 224650.jpg
一台11KW380V电机采用的是时间继电器星三角启动。星形时电机电流13a,10S后转换到角形后电流只有15A.远没有达到铭牌标识的22A
个人猜想:是不是有如图所示的某一绕组同相使得电机功率无法达到额定值。知道缺相电机可能会启动慢或者启动不起来。但是不知道在星形启动的惯性下,转换到少了一相的三角形是否还能运行。
21-10-13 23:08
如果是右图的接法应该马上就跳保护或者电机冒烟了,其实负载轻15安应该也是正常的。
21-10-14 04:08
好的,感谢。
21-10-14 07:55
抖音前几天看到,跳闸。但是这个还需要具体分析哦。万一闸大了就
21-10-14 09:58

引用 cilixiami 在 2021/10/13 23:08:47 发言【内容省略】

这个如果是风机水泵的话,是可以持续运行的,但是输出功率会比较小,如果流量过大,会导致电机烧毁。
这个可以理解为三相电机在运行过程中突然掉相,可以持续运行,但是电机会很烫,运行声音也很不对,输出功率也会变小!
21-10-14 20:26
确实是风机的驱动电机,而且电机重新绕过,当时只是简单的恢复功能,但是在角形远行时风力远达不到最开始的强度,而且风机轴头和轴承部位升温较快(但保持在一般电机工作温度范围)。
21-10-14 22:21
开工再去检查下
21-10-14 22:22

抖音上面城阳电工视频,好想跳闸
21-10-15 17:46
这种情况经常遇到(132KW的电机),就是缺相,电机的声音会很大,转速立即下降,如果不及时关闭电源,会烧电机,短时间没有事情。
21-10-17 21:56
难道电机的缺相保护没有!?照我看来有工夫想这个还不如考虑平常工作仔细点把线接对呐!
21-10-18 09:17

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯