登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:这个程序有点怪
点击:1417 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
知道一点
今天收到一个三菱FX2N程序,要用3N替换,收到的程序转成梯形图竟然是这个样子。
中间竟然nnn多的与或非
程序是设备在用程序?
给过来的是个残缺程序?
还是原来用手编写的程序?
或早期软件支持这样编程
你们这么看
声明没去现场,是二传手程序
21-10-12 15:06
1楼
编辑
引用
管理
ddwqh
类似于西门子的STL 有啥大惊小怪的 转成与或非就不会了?
21-10-12 17:23
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
fend后面就没了?直接跟一个SRET?
21-10-12 17:51
3楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
程序是否隐藏了?
21-10-12 18:44
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
蛇会大学
在 2021/10/12 17:51:43 发言
【内容省略】
如果你看梯形图,就是这样滴
如果你回看列表
。。。。。。。
中间有很多
整个程序3500多
21-10-12 18:47
5楼
编辑
引用
管理
pqsh
是转的问题.
21-10-12 20:32
6楼
编辑
引用
管理
772980655
我想请问一下,看梯形图,M91什么条件下能接通?M90和M91什么关系?
21-10-12 21:50
7楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
应该是早期老版本软件编写的吧。
21-10-13 01:26
8楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
yqyyqy
在 2021/10/12 18:44:06 发言
【内容省略】
用老版本软件就可以了,因为GX软件有一个回路不能超过24行的限制。
21-10-13 05:21
9楼
编辑
引用
管理
ufocome
同问,M91怎么接通
21-10-13 08:42
上一页
下一页
工控新闻
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
放大招!汇川 17 款全新爆品,9 月 1 日上硬菜
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
皮尔磁:以标准之力,护航企业机械安全生命周期
更多新闻资讯