登录
首页
串口通信
CC-Link 论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】电机三相电流不平衡(20211009)
点击:1067 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
435326161
请教下大家:有一台160KW水泵电机,额定电流为300A。今天点检时发现电机的三相电流不平衡,ABC三相分别为:200,204,285。可以明确三相电压是平衡的,分别为:377,380,378。问下电机三相电流不平衡度已经超了这么多还能继续运行?电机表面温度为86℃,绝缘等级H
最后修改:
2021/10/11 9:20:19
21-10-08 11:58
1楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
先检查下主回路的电缆或者铜板的螺栓紧固情况,再测下三相绕组间的直流电阻判定下究竟是谁的问题。
21-10-08 12:14
2楼
编辑
引用
管理
企鹅
这个电流差的,有点大,建议检查连接螺栓,包括电机接线端子的
21-10-08 12:33
3楼
编辑
引用
管理
goldage
如果电机运行杂音大,那就肯定是电机问题,可以断开负载再测试,还是有一相大就只能拆开检查,如果你的电机是变频器带或者是软起带的,不排除你的变频器或软起的问题。前几天试过一台力矩控制器故障,就算电机没问题,但测出电流结果竟然严重过载,惊喜不?
21-10-08 21:38
4楼
编辑
引用
管理
gongweidxa
断电后测量一下三相绕组的阻值,应该可以查出问题所在。
21-10-09 14:03
5楼
编辑
引用
管理
877476825
三相电压差这么多?第一次遇到。查螺栓紧固情况
21-10-09 19:53
6楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
明显285的那一相在漏电,可以查一下线路和电机与外壳的绝缘。
21-10-11 14:39
7楼
编辑
引用
管理
康养科
交换电机两相导线看看电流是否依然是原先的样子,即那根导线电流大还是大,那根导线电流小还是小。如果是这样,就排除了电动机和接线电阻的问题,估计是电源进线变压器侧本身的问题。对此本人有过详细的计算,并有论文发表的。
21-10-13 11:14
8楼
编辑
引用
管理
康养科
我上面没讲清楚,我的意思是如果电流与电机三相具体接的哪一相无关,就证明不是电机问题。
21-10-13 11:17
9楼
编辑
引用
管理
435326161
问题已经处理,谢谢大家
21-10-14 21:36
上一页
下一页
工控新闻
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
更多新闻资讯