这个LC00B 是开关量电流检测,可是它竟然会报警,啥都不用接了。大于设定值2A 蜂鸣器开叫。用在某些设备上还行。也不用供电。孔径够大20mm.
21-10-08 11:31
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
成了您的广告阵地了.
21-10-08 12:22
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
电源保险就2A
21-10-08 15:13
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
能源在哪里
21-10-08 15:32
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
超级大手
在 2021/10/8 15:32:34 发言
【内容省略】
红线走的是交流,直流就没戏了
21-10-08 15:49
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
设计不完善,无源的器件,要是上电初期立即瞬间过流,怎么处理?肯定是漏掉了。毕竟开关量电流检测器内部也是有芯片进行处理信号的,上电瞬间才从母线感应出供电电源并通电初始化。
所以有时候新潮的玩意,研发出来初期的用户,都是小白鼠阶段,花钱给厂家完善产品用的
21-10-08 20:19
6楼
编辑
引用
管理
shpw
亲 你想多了 哪里来的那么多小白鼠, 这个是一个变压器监控,已经在现场使用。 外壳接地线检测漏电流的。不需要小白鼠。建议你看下 电流检测器的手册,先别忙着发言 多观察 。 本身的用途就是电流超过设定值 则蜂鸣器叫,退一万步 就算你上电过流,那么蜂鸣器叫一下 你觉得会发生什么天大的事情。建议你看下US14手册,上电启动电流屏蔽功能 不是什么高级科技,只要有市场有需求必然有对应的产品产生。
也许 你又会来一个 漏电流 那么大。 这个产品就是针对 大漏电流来讲,你不想外接电源,又要简单方便,特定场合可用。你需要小电流 也是可以的 AC1ma 够你用了吧,用LC22-30ma 最小1ma。当然了 要是这个产品是西门子的,估计个别人就会产生一种仰慕之情。
21-10-08 20:47