主题:户外箱体的排气防雨问题

点击:742 回复:9

个人先前做的柜体主要是配格栅套件+过滤棉+风扇的组合,也用了好多年了,但近期出现了一个问题,雨水还是进去了,还好还没通电。
PS:先前的格栅及风扇外形都是方形的,这次风扇是圆形的外观,但也不至于进去这么多水表情
正在做一个户外的1控3的变频柜,装了4个风扇很是担心同样的问题,不知道大家有什么经验可以借鉴下,光靠防风雨反顶的的散热孔肯定是不行的。
附件 微信图片_20211008102428.jpg
附件 微信图片_20211008102447.jpg
21-10-08 10:29
直接在钣金上冲压散热孔;
或者做个上面有合页、可以往上提的罩子就行了
最后修改:2021/10/8 11:25:39
21-10-08 11:24
借鉴船用产品, 做弯头排风.
但是不是进了雨水,还是凝水?
船用针对凝水是用加热器.散热有要求就不好办.
21-10-08 12:20

引用 gk_0 在 2021/10/8 11:24:17 发言【内容省略】

搬进直接冲压的那种跟这个格栅的效果差不多,但可能更耐用一点,格栅外做个方形或者弧形向下出口的罩子倒是可以,只是可能比较麻烦,要问下柜体厂家给不给做了。
21-10-08 12:49

引用 pqsh 在 2021/10/8 12:20:32 发言【内容省略】

格栅外做个弯管型开口向下的罩子作为一种方案。
21-10-08 12:50

引用 yutianhe95 在 2021/10/8 12:50:54 发言【内容省略】

对的,就是这种型式.主要是看安装空间.
21-10-08 14:40
可能是有风吹的,或只开了一侧风扇,另一侧变成进风口,将雨水吸进来了。
21-10-08 14:57
是不是可借鉴下充电桩的设计
21-10-08 18:46
百叶窗外面加个铁罩子,户外带百叶窗的柜子不加防雨罩我是第一次见
21-10-09 13:32
装换热器,内外空气隔离,只通过换热器交换热量。