主题:台达MUL32P乘法指令不计算
点击:841 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
504080033
运行PLC后改变数值,指令不计算是怎么回事?需要什么条件才可以计算?
21-10-07 17:21
1楼
编辑
引用
管理
504080033
21-10-07 17:22
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
MUL32P,带P是不是脉冲指令的意思?
21-10-07 17:52
3楼
编辑
引用
管理
504080033
看指令说明并没有解释带P和不带P有啥区别,换成不带P的就可以计算了。
21-10-07 18:08
4楼
编辑
引用
管理
504080033
刚才试了一下,还真是给个脉冲才计算一次。-_-||