主题:安川F7-3.7kw密码保护
点击:925 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wangjlcs
一台安川F7变频被设置密码了,现工况改变需要修改参数,但只显示A1-01\02\04参数项,不知原密码不能完成修改。后从正常无密码保护机器的93C86存储器拷贝后更换掉受密码保护的存储芯片,密码保护取消,按要求修改其它参数后运行正常。
最后修改:
2021/9/30 15:01:52
21-09-29 21:24
1楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
附件:
[
本地下载
]
21-09-29 21:27
2楼
编辑
引用
管理
mengx9806
这种情况,官方400电话也能支持的
21-09-30 08:51
3楼
编辑
引用
管理
1326893350
给楼主赞一个!
21-09-30 11:32
4楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
引用
mengx9806
在 2021/9/30 8:51:21 发言
【内容省略】
400能给你万能密码的话设置密码就没有意义了。
21-09-30 15:00