主题:西门子博途HMI项目中的设备代理数据如何与HMI连接进行连接
点击:3131 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
666-liuliu
我把1200PLC的项目通过设备代理数据的形式添加到了该HMI项目中,相关变量都已经导入。但是HMI连接中无法与导入的代理数据进行连接,选择1200驱动后建立的连接,添加变量选中该连接提示 无法与组态的PLC连接。不知道哪个环节出现问题,求指教,多谢!
21-09-27 15:48
1楼
编辑
引用
管理
666-liuliu
如图
最后修改:
2021/9/27 15:50:40
21-09-27 15:50
2楼
编辑
引用
管理
李东泽
通信可以链接上吗?
21-09-27 22:50
3楼
编辑
引用
管理
康养科
哪些无法辨识的变量,原因是“连接”列中的名称与实际屏连接的名称不符,必须修改为CONNECT_1 或CONNECT_3才能识别。
21-09-28 19:36
4楼
编辑
引用
管理
666-liuliu
我自己来解答:
1.将HMI变量中的所有变量都删掉
2.在HMI变量中,在 PLC变量 列下,目标行中,双击选择所需代理数据中的变量,使用后,前边的连接自动出现。
这样通信就建立了。
总结:不要管HMI中的连接,先按上述方法建立好变量,连接自动建立。