登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:fx plc发送数据 问题
点击:708 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
零点冰封
串口调试助手接收plc发的数据 AA 00 00 BB是正确的数值格式 但是为什么会出现 01 02 DA FD这几个数据
21-09-15 15:04
1楼
编辑
引用
管理
零点冰封
偶尔出现 每次出现的字符还不一样
21-09-15 15:07
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
走的是什么协议?
21-09-15 15:30
3楼
编辑
引用
管理
零点冰封
rs 指令 无协议 通讯格式 19200 8N1
21-09-15 15:54
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是干扰吧
21-09-15 16:24
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
无协议的可能是受到了干扰,数据加个效验功能
21-09-16 20:25
6楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
零点冰封
在 2021/9/15 15:04:35 发言
【内容省略】
你说在做测试实验吗?你的硬件拍照看看。单纯的测试实验应该不会是干扰造成的。
21-09-17 11:34
7楼
编辑
引用
管理
零点冰封
是的 换了串口调试软件就没这个问题了