只能这么想了,这个基本上没什么讨价的余地,现在安全抓的严,有4个部门都来现场查看的,全程视频录像。
21-09-12 08:57

引用 zwk34 在 2021/9/12 8:38:08 发言【内容省略】

真正坏的就是电压互感器和刀闸,但不知到是哪个先坏,哪个影响哪个。但是供电局要求全套都要换掉,说是时间长了,确实有8年了,刚刚想起来8年
前也是发了贴的http://m.gkong.com/bbs/370984.ashx
21-09-12 09:02
什么原因导致炸的?
21-09-12 09:04

引用 towngas 在 2021/9/12 8:48:34 发言【内容省略】

我们的维保公司说是线夹以下的都归用户,就是母线下来到刀闸三条线、刀闸、及刀闸下的东西都归用户。
21-09-12 09:05
从事故照片看,是互感器的问题,不知道互感器使用了多久,要是新装的话,互感器厂家可能要被东莞供电局拉黑了
21-09-12 09:08

引用 ZCMY 在 2021/9/12 9:04:50 发言【内容省略】

维保公司说,应该是设备老化的原因,这么多年长期日晒雨淋的,又没有定期检修。
21-09-12 09:09

引用 123321lwq 在 2021/9/12 9:08:02 发言【内容省略】

8年了,当时也是了贴的http://m.gkong.com/bbs/370984.ashx
21-09-12 09:12
这类设备多少年一换,平时谁来保养
21-09-12 10:05
应该是非常少见的案例,一般这玩意服役大概5年吧。
一座工厂,市场上的订单是否能100%完全满足五年内工厂的产能胃口么?不能吧,市场竞争极端激烈,能保证5年内工厂不破产倒闭已经阿弥陀佛了吧?也有可能工厂5年内,被市场的需求威逼胁迫进行工艺和设备或者产能和场地升级呢?这玩意说不定,保不准的。
所以一般的工厂对于高压入户设备,基本上不会投入巨资定期的进行维保的吧?除非工厂是高压耗电大户,高压设备线路的供电容量很大,随着容量增大,通过的电力容量也大,大功率的使用之下确实需要定期巡检和维保。
21-09-12 22:02

引用 YXBK 在 2021/9/12 9:05:41 发言【内容省略】

现在10KV已经逐渐进入地上环网柜了,估计客户资产要从高压负荷开关出线端算起了吧。
21-09-13 10:50