主题:误接变频器+端子 放炮
点击:2128 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
sbyiyi
各位大佬,我眼神不好,拿一个山寨贴牌的变频器,误把变频器上的+端子看成接地端子,接上合闸送电,变频直接炸了,放炮。请问是啥原因啊?谢谢
21-09-08 20:13
1楼
编辑
引用
管理
sbyiyi
出事,立马改线,强推一波山寨机,板子不好,直接送厂修
21-09-08 20:14
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
下次通电前就会仔细的核对下是不是接线正确才敢送;
21-09-08 20:46
3楼
编辑
引用
管理
goldage
为啥炸鸡,只要你看看变频器主回路的图纸就清楚了
21-09-08 21:27
4楼
编辑
引用
管理
fireray
+是变频器直流母线的正极,一般500多伏,与地线接上相当于正负短路,不炸就见鬼啦。
21-09-08 21:39
5楼
编辑
引用
管理
sbyiyi
好吧,想了半天没有想通
21-09-08 22:28
6楼
编辑
引用
管理
sbyiyi
接了那么多变频器,闭着眼睛在接
21-09-08 22:28
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
直流母线短路。炸机就对了。板子肯定毁了。
21-09-09 12:06
8楼
编辑
引用
管理
fadzw123
炸的有点响!!
21-09-09 14:03
9楼
编辑
引用
管理
大灰狼捉到羊
炸鸡就对了,等于直接把地线接到输出,短路