主题:变频器如何实现输入模拟量高值输出低转速,输入低值输出高转速

点击:1787 回复:22

附件 QQ截图20210906162547.jpg
试试把F4.0.00改成10,F4.0.01改成0
21-09-06 16:26
哪个品牌、型号变频器?
21-09-06 16:29
Simphoenix 四方V350变频器,杂牌。
21-09-06 16:37
台达的VFD-M型号支持这个功能吗?
21-09-06 17:18

引用 ehszcs 在 2021/9/6 16:24:19 发言【内容省略】

应该是,将F8.0.01对应的速度由原来的0改为1500,再将F8.0.02对应的速度由原来的1500改为0。
21-09-06 17:59
SIEMENS的就没任何问题,就算是20年前的老款也有这个功能;
21-09-06 19:25
常规应用,仔细看看手册就可以找到需要的数据项
21-09-06 21:45

引用 ZCMY 在 2021/9/6 19:25:31 发言【内容省略】

贵的搞不起呀!
21-09-06 22:10

引用 ehszcs 在 2021/9/6 17:18:34 发言【内容省略】

应该是可以的
附件:
[本地下载]
附件 微信截图_20210907083344.jpg
21-09-07 08:34
都应该可以,否则它就不能单独用在恒压供水系统