电控柜内照明的电源,开门亮灯哪种。灯电源一般接在总空开之上还是之下,各有什么优点?
21-08-19 16:52
我做的设计都是在总开以下,有独立的断路器,配合门开关,实现开门亮灯关散热风扇,关门关灯开风扇
21-08-19 16:55
如果需要维修拉下总开关,照明灯就不亮了,有点不方便
21-08-19 16:59
拉总闸的维修属于特殊情况,电柜内仍有电,可能存在危险,还是安全第一重要
21-08-19 17:03
总闸下独立断路器控制。如果说不方便,那灯具坏了需要更换的时候也不是一样嘛对吧。
21-08-19 17:04
赞同一楼观点,拉下总闸就是告诉大家柜内没电,如果柜内照明还有电、门限位也有电,检修如何避免触电事故发生。
21-08-19 17:51
现场柜子多的话,可以单独走一路辅助电源,用于柜内插座和照明。互不影响。
21-08-19 18:00
虽然做出的柜子都是放在总开关下,但是觉得放在总开关上口,用一个一安断路器做保护,还是有好处的。一灯亮表示进线是带电的,二柜内断电同时灯亮方便检修。
21-08-19 19:41

引用 天际之音 在 2021/8/19 16:59:36 发言【内容省略】

这个确实是个问题,还是从总空开上面取,灯可以用DC24伏的,开关电源用个单独的小盒子放着,这样就解决了安全问题
21-08-19 20:34
我认同一楼的