主题:[求助]有一FX1N-24MR的编程口烧坏,不知可修否.会是什么元件损坏.
点击:2543 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
jjmzlh
有一FX1N-24MR的编程口烧坏,不知可修否.会是什么元件损坏.
05-09-06 15:51
1楼
编辑
引用
管理
yrc501
可以! 0571-028867906联系
05-11-10 21:08
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CPU还能运行吗?
可以的话不修也行;
05-11-11 09:28
3楼
编辑
引用
管理
zsyf1
有些表面上说是通讯口坏了,其实是CPU不工作了。我试过一个2N的是通讯口坏了,通过另外一台机把程序写进FX-EEPROM,然后插在坏板上可以正常工作,也不用修。
05-11-11 16:52
4楼
编辑
引用
管理
jjmzlh
cpu都正常,可以工作。就是和电脑通信不上。拆开看,不知是不是主板上的那个RS422的芯片65C1168坏了。
我拿一个好机比较,电压有几个脚不对。
05-11-30 08:47
5楼
编辑
引用
管理
shilwang
买一个FX1N-232DB可连上,很便宜。
http://scs1.sh1.china.alibaba.com/online.atc?v=1&uid=shilwang&s=1