我们厂有多台压滤机,卸料时的拉板-取板往返功能实现有三种
1、采用磁性开关检测油马达是否旋转实现(检测到油马达静止超过0.8秒,反向)
2、采用变频器电流超限功能实现(电流超过设定值百分比,反向)
3、PLC或上位机直接定时控制实现(卸料启动后,单方向运行约4秒(可调),反向)
他们各有优缺点。
21-08-21 23:14
11楼
编辑
引用
管理
luoqing1117
台达变频器的过力矩报警,控制plc,控制变频器反转。
21-08-22 10:36
12楼
编辑
引用
管理
594949867
谢谢大家 用ACCi变频器
21-08-26 17:56
13楼
编辑
引用
管理
594949867
压滤机自动拉板变频器继电器输出给plc 信号控制变频器自动正反转
就是当电机正转时遇到压滤板电机堵转然后变频器继内部电器给plc信号 然后plc 控制变频器反转
反转一会后电机又堵转 然后又正转 如此循环 变频器用的是acci
21-08-28 13:33
14楼
编辑
引用
管理
594949867
亲们 懂的指点一下吗