主题:ACS800-04P-0260-3+P901电源板24V电压升高到30V什么原因?
点击:1650 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
袁泉
ACS800-04P-0260-3+P901电源板24V电压升高到30V什么原因?
有遇到这个情况的吗?指点一下,谢谢。
21-08-17 21:05
1楼
编辑
引用
管理
袁泉
21-08-17 21:05
2楼
编辑
引用
管理
袁泉
拆下电源板,加一个500V的直流电源,电压输出正常。怎么装到变频器上就高出5V。
21-08-17 21:06
3楼
编辑
引用
管理
袁泉
30V就把RDCU烧掉了
21-08-17 21:06
4楼
编辑
引用
管理
zcd207
换块电源板,又不贵
21-08-18 13:19
5楼
编辑
引用
管理
袁泉
引用
zcd207
在 2021/8/18 13:19:36 发言
【内容省略】
谢谢,先外加一个24试试。
21-08-18 13:51
6楼
编辑
引用
管理
袁泉
外加24V电源后,变频器运行正常,谢谢大家。
21-08-26 19:03
7楼
编辑
引用
管理
lqfh88
1.反馈电源负载过重,拉低了此路电压.2.光耦
21-09-01 19:20
8楼
编辑
引用
管理
袁泉
谢谢了
21-09-04 21:02