主题:伟创变频器启动无输出
点击:1375 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
六脉神剑62PO
请教一下各位师傅,伟创AC70-37KW变频器不报故障,启动后面板显示频率上升,但UVW无输出,已确认6路PWM被封锁,更换主板无效,请教一下封锁的原因是什么?谢谢
21-08-16 20:08
1楼
编辑
引用
管理
goldage
主板都换了,剩下就是功率模块了,模块用万用表是可以测量,大不了就拆旧配件安装上去啊,谁家店铺还没几个模块配件啊
21-08-16 21:41
2楼
编辑
引用
管理
275891330
那就查下驱动板信号公共端是不是有问题
21-08-17 20:34
3楼
编辑
引用
管理
gumeng
参数恢复出厂值试试看。
21-08-18 16:48
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
查下主板到驱动之间的电路。
21-08-19 08:59