主题:PLC的X0输入端不亮,这是为什么?

点击:2124 回复:20

附件 69e6838ba61ea8d3362f3e58990a304e251f587d.jpg
NPN常闭光电开关,如果棕线接24,蓝线接负端,当传感器检测到东西,指示灯关闭,黑线输出24V电压,这里的棕色线和蓝色线接的是外部的24V电源,这时候黑线接入PLC的X0输入端不亮,这是为什么
21-08-16 10:26
外接电源公共端接到一起了吗?
21-08-16 10:31
回路都没有它怎么工作。https://www.dgzj.com/plc/33626.html网上找的你参考下。
最后修改:2021/8/16 10:39:56
21-08-16 10:38
不亮就对?了!
21-08-16 11:10
这类问题直接出个图一目了然
21-08-16 13:51
你用PLC上的DC24V电源就没问题,你现在用的外部电源,需要光电用的电源+接到S/S上,这样常闭的光电在没有物体接近时X0是有输入信号的,有物体接近时X0断开;
21-08-16 14:33
NPN常闭光电开关,如果棕线接24,蓝线接负端,当传感器检测到东西,指示灯关闭,黑线输出24V电压,这里的棕色线和蓝色线接的是外部的24V电源,这时候黑线接入PLC的X0输入端不亮,这是为什么
你的S/S端子上应该没有接线,从棕色线这里引一条线到S/S端子上就可以了
21-08-16 15:47
你在培训?现场没有老师吗?
21-08-16 16:58

引用 YXBK 在 2021/8/16 15:47:51 发言【内容省略】

这是基础半导体电子电路没学习明白~~~~~~···.
21-08-16 17:09

引用 10011001 在 2021/8/16 17:09:49 发言【内容省略】

学习PLC的人各种文化水平的都有,我公司就出了几个小学没毕业40多岁了学PLC编程的,他们不懂什么电气电子原理,也不知道什么光耦,很多东西都是记死的。
21-08-16 17:33