各位师傅,
 电动机星三角启动时热继电器安装位置不同需要调整整定电流吗?
 我看到论坛里有师傅说要按照0.56倍计算是为什么呢?
21-08-14 19:14
这个就是线电流和相电流的问题,线电流等于根号3倍相电流,同理相电流等于0.56倍线电流,线电流就是电机铭牌上标的额定电流。
附件 2A47D4B7-E582-4C20-9C44-2EBF85E0D41E.jpg
附件 9BEECBC8-9498-4135-B1FD-E0892C0571FE.jpg
最后修改:2021/8/16 22:43:46
21-08-16 22:32

引用 YXBK 在 2021/8/16 22:32:44 发言【内容省略】

这怎么扯上线电流和相电流?都是线电流
21-08-17 07:14

引用 YXBK 在 2021/8/16 22:32:44 发言【内容省略】

这怎么扯上线电流和相电流?都是线电流。
21-08-17 07:15
画个草图你看看,你觉得两个图中的热继电器流过的电流是一样大吗。
附件 微信图片_20210817102030.jpg
21-08-17 10:20