登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器报故障OH/OC2
点击:1569 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
没有通风泵房门禁闭变频器壳体温度40-45°左右责令开窗户通风降温
15座在建高层生产 生活 消防用水领导还是挺重视
最后修改:
2021/7/24 10:26:59
21-07-24 09:55
1楼
编辑
引用
管理
2940076060
最好安装空调,砸墙安窗户也要花不少钱,没风的日子基本没什么效果,刮风下雨窗户怎么关?
21-07-24 17:13
2楼
编辑
引用
管理
2940076060
变频器壳体温度40-45摄氏度报OH或OC与环境温度关系不大
21-07-24 17:18
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
2940076060
在 2021/7/24 17:18:57 发言
【内容省略】
后来咨询变频器厂家了OH环境温度过高OC2过流是连锁反应
21-07-24 18:28
4楼
编辑
引用
管理
2940076060
什么变频器50度都没有报过热,第一次听说!
21-07-24 18:40
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
这彩钢房子,太阳一晒就晒透了,开个洞,加个风机吧。
21-07-24 19:38
6楼
编辑
引用
管理
不赖FpcfPCRC
检测的是模块温度,不是变频器外壳温度。外壳50度,模块接近100度!!
21-07-25 11:13
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
加个冷却风扇吹着它。
21-07-25 17:45
工控新闻
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
赛意信息全球研发中心奠基
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
工厂游火热折射中国制造之变
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
更多新闻资讯