主题:200smart导入SBR子程序出现无法越过受保护的pou导入错误
点击:2716 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
q7122086
后来经过测试发现是因为导入的SBR编号与目前程序里加密的SBR编号重复了。更改SBR编号可以解决此问题。200smart的子程序导入导出的过程中,SBR的编号也是会参与进来的。
21-07-22 16:58
1楼
编辑
引用
管理
xlian
是的,导入程序是按SBR导入的;你可以把SBR做成一个指令库,就不会有那个问题
21-07-24 10:20
2楼
编辑
引用
管理
q7122086
是的,做成库倒是方便了很多。
21-07-26 16:05
3楼