一台变频器使用一段时间过热报警,最近越来越频繁。打开变频器,冷却风扇被油泥包围了
21-07-22 08:19
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
给他洗洗澡吧,清洗剂2瓶搞定,变频器起死回生。
21-07-22 08:20
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有条件的话还是新的风扇换上;
21-07-22 08:42
3楼
编辑
引用
管理
jint
清洗一下,又能坚持一段时间。
21-07-22 08:54
4楼
编辑
引用
管理
tigermu
这设备感觉苦难深重,任重道远。
21-07-22 08:58
5楼
编辑
引用
管理
lywqj
洗完风扇进水了怎么办,烘干?
21-07-22 09:18
6楼
编辑
引用
管理
honghaii
哎这使用环境。实在是恶劣啊。
21-07-22 10:11
7楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
看来很长时间没有保养了。
21-07-22 10:54
8楼
编辑
引用
管理
799676754
应该给变频器搬个家。
21-07-22 16:39
9楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
同意二楼的说法,还是换个新风扇吧,也没有多少钱。
21-07-22 17:04