主题:三菱MR-JE-40伺服驱动器不运行
点击:2380 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
huhuichangyeah
公司一台三菱MR-JE-40伺服驱动器坏了,新购一台对比另一台同型号正使用的驱动器把参数修改一致,开机伺服驱动器不运行,请熟悉的大神指点一下。
21-07-16 09:34
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
显示是什么?
21-07-16 13:00
2楼
编辑
引用
管理
huhuichangyeah
不报警,显示行走脉冲,走一点就不走了,一直停在第一次行走脉冲上
21-07-16 13:18
3楼
编辑
引用
管理
fireray
同型号正使用的驱动器,给其他设备使用,首先要恢复出厂值,在把设备所需参数输入。
21-07-16 16:17
4楼
编辑
引用
管理
goldage
还是怀疑你的数据设置问题
21-07-16 21:30
5楼
编辑
引用
管理
huhuichangyeah
好的谢谢各位
21-07-19 09:55
6楼
编辑
引用
管理
1326893350
肯定是参数设置问题!设置参数一定要按部就班操作!
21-07-19 11:47
7楼
编辑
引用
管理
hwl123
用软件监控试试
21-07-19 16:05
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
有可能是每转脉冲数设置不对
21-07-19 21:32
9楼
编辑
引用
管理
huhuichangyeah
谢谢用电脑复制后ok